Posted by Евгений (Участник № / Member № 1032) on :
 
Я создал канал с подтипом ModBus. Можно ли изменить с помощью FBD программы адрес устройства? Если да то как и могут ли быть другие способы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Адрес устройства в реальном времени для канала подтипа MODBUS может быть изменен только через другой канал подтипа ОБЪЕКТ и дополнением к подтипу "Изменить базу". Подробнее об этом читайте в справочной системе в описании последнего канала.
А для чего Вам динамически менять адрес в канале? Обычно это необходимо только, если Вы планируете резервировать устройства по ModBus и иметь возможность оперативно переключить обмен на резервное устройство при выходе из строя основного.
 
Posted by Евгений (Участник № / Member № 1032) on :
 
Дело в том, что есть некое количество устройств(модулей) работающие по ModBus RTU. Количество модулей и их адреса не известны. Тип модуля и его адрес определяется, при считывании заводского номера специальной командой. Специальные команды могут как считывать так и записывать заводской номер и адрес модуля.
Расширенные команды я описал в своем драйвере.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обычно в процессе работы системы недопустимо, чтобы модуль менял динамически свой адрес в сети - это делают один раз и желательно навсегда.
 