Posted by Nestor (Участник № / Member № 1148) on :
 
Как следует из документации для работы драйвера t12s<N>.dll требуется файл описания носителя media<n>.dll Если для t12s<N>.dll говорится, что N лежит в диапазоне от 0 до 31, то относительно media<n>.dll можно лишь косвенно узнать про диапазон 0-9 в разделе справки подобно "Обмен с контроллерами по протоколам SNP". Там то и говорится про первый свободный номер из указанного диапазона.

В TM 5.15 Base сразу после установки имеется 9 файлов media0.dll-media8.dll
В связи с этим вопросы:
1. Какие номера являются "свободными"? (не считая 9-й, ибо с вновь созданным по примеру из справки media9.dll и очередным по номеру - t12s9.dll с media=9 в функции Open_yyy() не работает)
2. Существует ли возможность определить с какими неиспользуемыми драйверами t12s<N>.dll связаны "свободные" media<n>.dll?
3. Каким образом на этапе разработки драйвера определить номер необходимого ему media<n>.dll? Или это необходимо как-то делать во время установки драйвера в ситему?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) в 5.15 свободных media нет. Нужно что-то удалять. Номера media могут быть от 0 до 8.
Лучшый вариант - если Вы не планируете использовать предустановленные драйверы TYPE_12, совсем удалить их все и почистить файл type12.ini (в папаке INI).
2) Только если написать самому маленькую утилиту, загружающую по очереди t12 и вызывающую функцию Open(), из функции вернется номер используемой media. Таким образом можно построить таблицу соответсвий. После этого ненужные пары можно убрать.
3) На этапе разработки - никак. После установки драйвера media встанет под первым свободным номером, и ее нужно будет найти. Как - уже другой вопрос, варианты: конфигурационный файл, поиск по сигнатуре...
 