This is topic Обмен по OPC in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000198.html

Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Здравствуйте!
Првильно ли я понимаю, что для для обмена данными с железом по OPC-протоколу, в РБК нужно создать узел МРВ(OPC)?
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
И этого достаточно
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - можете использовать любой узел МРВ. МРВ(ОРС), это когда связь между двумя МРВ по ОРС (и то - только для автопостроения).
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Последовательность действий:

1.Создать МРВ
2.Связать его с ОРС-сервером
3.Выбрать каналы для автопостроения

Дальше можно работать со значениями каналов. Например, с помощью эмулятора посмотреть как они меняются.
Это верно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Да.
2) Да.
3) Да.
Дальше - нет. В эмуляторе РБК не работает связь ни по каким внешним интерфейсам, только внутренняя математика.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Наверное, глупый вопрос:
как посмотреть, работает ли мой проект?
Обязательно нужно создавать графику в РПД и там запускать эиуляцию?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да. Но можно и без графики запустить сервер Drawserv.exe с ключами из командной строки (однако в РПД все же проще - используйте ActiveX таблица каналов, чтобы быстро отобразить значения каналов в реальном времени без специальных ФО).
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Большое спасибо!

А почему в этой таблице мои каналы перечислены в бланке "аналоговые", хотя они дискретные?
Или это не связано с типом канала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это связано с типом канала - смотрите их настройки в РБК, у них наверное "F" стоит в виде.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Да, спасибо.

Еще вопрос!
У меня есть модуль дискретного ввода на 16 каналов(DEP). ТМ общается с ним по ОРС-протоколу.
В ОРС-модели из 16-ти описано 3 канала, и значения одного из них изменяется с 0 на 1 и обратно.
При этом ТМ не видит эти изменения, хотя аттрибут достоверности для этих 3-х каналов 0 - значит связь есть?
И время изменения описанных, но неизменяемых каналов почему-то меняется, а изменяемого - пустое. Можете ли Вы помось разобраться
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Извините, все получилось!
 