This is topic Расчет мощности TМ in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/18/t/000201.html

Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Добрый день!
Возник вопрос по поводу выбра мощности приобретаемой версии TM5.
У меня в проекте по ОРС-протоколу считываются 150 дискретных сигналов и 10 аналоговых.
В FAQ на Вашем сайте написано про упаковку бинарных сигналов в HEX. Получается, что в одном HEX-канале содержится несколько дискретys[ сигналов ?! [А-а! / Eek!]
У меня КАЖДЫЙ внешний сигнал с устройства ввода/вывода записывается в канал типа HEX - МРВ на сколько точек мне нужен? [Недоумение / Confused]

[ 09.11.2004, 13:25: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А для чего Вам HEX? Если Вам не нужна логическая обработка, то можно ведь и во Float считывать, побитовый доступ к значению Float также в FBD возможен (да и в графике - по маске). Тогда количество точек можно минимизировать.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Хорошо, если я использую FLOAT, то мне нужно TM на 512 точек вв/выв?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2