Есть задача организации обмена с несколькими датчиками по RS-485. При этом каждый из них имеет собственный протокол и собственные параметры обмена (BaudRate, Parity). А вот COM-порт на машине с ТМ5 только один. Какие есть варианты решения подобной ситуации? Разумеется установка мультипортовых плат и замена датчиков исключена
Есть вариант попробовать свой драйвер T12 для каналов таких датчиков. Но можно ли как-то воздействовать на ReadMedia/WriteMedia скажем через Set_yyy? Ведь как я понимаю, только функциям *Media доступен хендл устройства (в данном случае - последовательного порта), и, соответственно, есть возможность повлиять на настройки обмена.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - в этом случа обработку СОМ-порта Вам надо будет реализовывать самим, а это можно сделать только через драйвер типа Т12.