Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
1.Я перебрал все 64 варианта номеров логического адаптера в этом же примере, в канале диагностики сети выдает 12 - в руководстве такой ошибки нет.
2. может я неправильно указал в окне параметры узла -> Основные Host Mode и Slave Mode (У меня стоит и на одной машине в узле netlink2 и на другой - обе галочки)?
3. Обясните пожалуйста с нуля что нужно сделать чтобы зработала передача каналов между 2мя профайлерами в сети Ethernet в проекте-примере net_Asd
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы уверены, что правильно настроили связь каналов в самом проекте?
1) Какие протоколы у Вас установлены в ОС Windows на обоих ПК?
2) Проверьте - включена ли поддержка NetBios поверх TCP/IP (это делается в настройках этого протокола).
3) Если для узла выбран адаптер, на котором действительно есть поддержка NetBios, то при старте такого МРВ после открытия узла и отрисовкой графики система как бы делает заметную задержку в 5-10 секунд. В противном случае открытие узла происходит мгновенно. Это может помочь Вам с поиском верного логического адаптера.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Значит как я сделал:
скопировал с сайта архив с примером тестирование сетевых рассылок для МРВ net_asd.ctm на две машины XP с поддержкой Netbios поверх tcp/ip и установленным TM 5.15.
На одной машине профайлером запускаю узел Netlink2 на второй node1.
1.Пожалуйста опишите подробно все настройки, параметры и т.д даного проекта(отличия проекта на машине для передачи от проекта с приемом рассылок)
а то я уже окончательно запутался.
2.Настройки проект->параметры отладки как настраивать под етот проект и вообще?
3.В принципе мне надо любой рабочий вариант передачи данных по сети ethernet tcp/ip
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Настройки каналов в проекте верны (если их не трогали).
2) Данный раздел предназначен только для профилирования загрузки, работы и останова МРВ. В данном случае он Вам не нужен.
3) Данный проект рабочий, у Вас сейчас задача верно задать логический номер адаптера для обоих МРВ. Смотрите мои рекомендации по поиску: на момент загрузки МРВ, если адаптер верно выбран, то загрузка МРВ происходит с некоторой задержкой, которой нет, если на установленном в настройке адаптере нет NetBios'a.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Я все время забываю спросить вроже бы самый простой, но самый ГЛАВНЫй вопрос А КАКИЕ УЗЛЫ ЗАПУСКАТЬ НА КАКИХ КОМПЬЮТЕРАХ И ДОЛЖНЫ ЛИ У НИХ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ НОМЕРА
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какие узлы где запускать - разницы нет, они не привязываются за компьютером, если только у Вас не ОРС обмен, или в проекте используется Глобальный Сервер Документирования. А вот индивидуальные сетевые номера у узлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть разными, на то они и индивидуальные! Иначе второй узел при запуске будет выдавать ошибку, что другой узел с таким номером уже запущен.
 