Posted by Валерий Анатольевич (Участник № / Member № 1096) on :
 
Через OPC подключил дискретный канал контроллера Siemens S-200 (I0.0). В редакторе представления данных значение этого канала (атрибут - реал) при выкл. - 0, при вкл. - ffff. Если атрибут канала поставить - бит 1, тогда все нормально.
В чем проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы другим ОРС-клиентом пробовали подключиться к этому ОРС-серверу - тоже самое или 0/1?
 
Posted by Валерий Анатольевич (Участник № / Member № 1096) on :
 
Fastwel OPC Client отображает On/Off нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пробовали канал типа Float, а не Hex?
Вероятно причина как раз в том, что Вы принимаете дискретный сигнал, поэтому Вам и необходимо задавать размерность канала в ТМ как 1 бит.
 
Posted by Валерий Анатольевич (Участник № / Member № 1096) on :
 
Да, пробовал. Если поставить float, при вкл. входе отображаетcя ffffffff.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тогда остается одно - проверить, что действительно приходит от ОРС-сервера на запрос. Сделать это можно через канал СИСТЕМНЫЙ-Отладка (смотрите его описание в справочной системе). При его использовании необходимо запускать Профайлер с командной строки с ключом DEBUG, настроив канал Отладка на канал, который получает данные от ОРС-сервера в лог-файле можно будет увидеть, какие действительно значения приходят в этот канал по ОРС-интерфейсу.
 
Posted by Валерий Анатольевич (Участник № / Member № 1096) on :
 
Как настроить канал Отладка на канал OPC?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В справке по каналу написано же все:
"вывод в создаваемый профайлером файл протокола значений внутренних переменных и входов FBD программы процедуры управления канала с индексом n. Индекс задается уменьшенным на 1 значением канала"
Кроме переменных данная отладка еще позволяет посмотреть из каких источников и какие значения поступают в атрибуты отлаживаемого канала.
 