Здравствуйте. Подскажите как настроить ТМ5 для работы со следующей цепочкой приборов: ADAM4080 (1 вход частоты)--ADAM4520 (адаптер RS232\RS485)--модем----модем--РС. Модемы подключены по 4 проводной выделенной линии, 2400 бит/с. При подключении ADAM 4080 (2400 бит/с) без модемов вопросов по настройке в ТМ5 нет.
Попробовали принимать данные с ADAM4080 через модемы с помощью стандартной утилиты настройки ADAM Utility Software v1.48 - все работает. Спасибо...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А модемы требуют управления? Если они как аппаратура "прозрачны" для ТМ и не требуют управления, то все должно работать.
Posted by Серж (Участник № / Member № 1033) on :
Модемы "прозрачны". Модем подключен к РС по трехпроводной схеме: RX,TX,GND. Возможно, в ТМ необходимо настроить задержки, таймауты... В стандартной утилите настройки ADAM Utility Software было необходимо установить таймаут 500 (по умолчанию было 80) и цепочка начала работать. 500 подобрали опытно. В ТМ5 пробовали подобные настройки менять, но ничего не получилось, видимо делали что то не так...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А где именно настройки таймаута в ТМ задавали - в настройках порта? И в чем измеряется таймаут в ADAM Utility?
Posted by Серж (Участник № / Member № 1033) on :
Да, в настройках порта ТМ.Ставил таймаут в ТМ до 2000. В настройках порта ТМ управление передачей выключено. В ADAM Utility таймаут в ms. Минимальный таймаут получился 350 ms. Пока в ТМ5 не получается...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Подключитесь каким-нибудь снифером к СОМ-порту, посмотрите, что там происходит в момент обмена. Снифер может быть типа утилиты portmon - есть бесплатно в Интернет (можно по E-mail выслать).
Posted by Серж (Участник № / Member № 1033) on :
Спасибо, снифер попробуем. Провели еще один эксперимент. Собрали цепочку: ADAM5000(с одним модулем 5017)--модем----модем--РС. ADAM5000 связан с модемом по RS232. Цепочка работает как в ТМ5, так и с утилитой !!! Если связывать ADAM5000 по RS485 через адаптер RS485/RS232 (ADAM4520) с модемом то с утилитой работает, а с ТМ5 нет... Видимо в этом причина, а не в таймаутах. По моему мнению, и модемы и адаптер RS485/RS232 для ТМ5 должны быть "прозрачны". В случае с ADAM4080 приходиться ставить адаптер RS485/RS232, так как модуль не имеет встроенного RS 232. Может это наведет Вас на мысль как помоч нам... Спасибо.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
А скорость передачи в ADAM4520 правильно задали? (Кажется она не определяется автоматически, а переключателями на плате задается.)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - внутри самого ADAM4520 есть переключатели скоростей, он не имеет функции автоматической настройки на скорость линии как I7520.