Posted by _S_h_u_r_a_ (Участник № / Member № 1583) on :
 
Здравствуйте
Есть проблема. Использую адаптер usb to rs-232, но ТМ с ним работать не хочет (хотя родная пограмка от I-7000 работает замечательно).
Пробовал ставить наугад диапазон ввода вывода и прерывание - профайлер выдает 40 ошибку.
Свободные прерывания в системе есть (и до 15 тоже), их собствено и ставил, все равно ошибка.

Варианты есть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Трейс Моуд работает с API-функциями, обслуживающими COM-порт.
Если порт не занят другим приложением,ошибка "40" говорит о том, что порт не может быть инициализирован стандартными системными функциями.
Утилита для I-7000 работает с драйвером порта напрямую, в обход системных функций.
Надо разбираться с драйвером Вашего адаптера.
 
Posted by _S_h_u_r_a_ (Участник № / Member № 1583) on :
 
спасибо
после 4 перезагрузки и изменения настроек прерываний все заработало
 