This is topic помогите ну очень начинающему in forum TRACE MODE 5 бесплатная версия / TRACE MODE 5 Free version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Вопросов у меня довольно много, поэтому по порядку: Разрабатывается система сбора данных (6 термопар, 5 каналов 0..20мВ и релейный выход аварийной сигнализации) на комплектации Advantech`а. 1)Комп стоит довольно далеко - нужен Ethernet. У меня ТМ5 устройства ADAM4570 не знает . Что делать? а)Качать новый релиз ТМ? б)Качать драйвер производителя? в) ? 2)Как организовать архивирование и отображение данных? а)Должен быть канал передачи в Access и канал передачи из базы на тренд? б)Как организовать просмотр архивных данных? (не вижу способа задания даты и времени просмотра для тренда )
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Adam4750 - это не устройство ввода/вывода, а преобразователь интерфейсов, поэтому в списках ТМ он и не должен быть. Для ТМ - это устройство прозрачно на канальном уровне, а в операционной системе драйвера этого устройства должны эмулировать обычный СОМ-порт. 2) Открываем справочную систему в разделе Архивирование и внимательно читаем.
Posted by Ю.Филиппов (Участник № / Member № 479) on :
Все правильно только 4570, а не 4750. Но вопросы все равно остаются. В ОС W2K ADAM4570 эмулируется как порт, но не показывается в устройствах, в 98-й показывается, но без ресурсов, т.е. адрес и номер прерывания неизвестны. Как я понял и в пятом и в шестом ТМ при настройке последовательных интерфейсов необходимо указать эти параметры. Как быть? У нас проблемы с подключением Ш9327.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :