Posted by Анна (Участник № / Member № 1421) on :
 
Здравствуйте!
Пришлите пример связи TM 5.15 с контроллером Adam5511 c модулями А5050, А5017, А5024 по MODBUS протоколу?

Спасибо
kim@mkhp.sitno.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет готового проекта.
Делать проект без проверки на железе нецелесообразно.
Прецеденты успешного решения такой задачи наших пользователей есть.
Важно только правильно выбрать функции и адреса переменных.
Для DI/DO надо выбрать функции 1, 5 или 15 и адреса в диапазоне от 0 до 63 (десятичные) в зависимости от места установки модуля.
Для AI/AO - функции 3 или 6, а адреса соответственно от 0 до 31 (десятичные).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выслал пример на Ваш E-mail.
 