This is topic Отключение при недостоверности in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Подскажите пожалуйста, если создан канал ОБЪЕКТ_Откл. недостоверности, то все помещённые каналы в объект отключаются? Чем отличается выключение канала и его отключение?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Канал ОБЪЕКТ-Откл. недостоверности отключает каналы с признаком недостоверности от пересчета. Вообще у каналов есть два атрибута для управления отключением: Атрибут СОСТОЯНИЕ - управляет отключением канала от пересчета. Атрибут ПОДКЛЮЧЕНИЕ - управляет отключением канала от источника или приемника данных, но при этом канал продолжает пересчитываться.
Posted by Zulin Alexandr (Участник № / Member № 319) on :
При недостоверности отключаю каналы объекта. Но при этом и перестаёт осуществлятся контроль за востановлением достоверности. Как можно отключать каналы, но при этом контролировать их достоверность, чтобы при её =0 востановить их подключение? Почему-то у меня не создаётся канал ОБЪЕКТ_Недостоверность(OUTPUT). Сбрасывается в (INPUT).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Существует два варианта: 1) Ручной, т.е. после того как устройство восстановлено Вы вручную включаете каналы. 2) Автоматический - после того как диагностирована продолжительная недостоверность обмена с устройством каналы от обмена отключаются и включается алгоритм, который по заданному таймауту периодически включает каналы на обмен и проверяет - не восстановился ли обмен с устройством диагностируя достоверность. Контроль же достоверности отключенных каналов - по определению не возможен.
Посмотрите в списке дальше - там есть еще одна Недостоверность - этот канал имеет тип OUTPUT.