This is topic каналы обмена с платами УСО in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Как известно, при прогоне в РПД каналы обмена с платами УСО заменяются на пилу или бегущую 1. Как избавиться от этой функции? Я хочу иметь возможность вводить значения вручную. Установка флажка "ОтключитьВ/В" в диалоге "Параметры отладки" не оказывает желаемого результата.
Версия пока еще 5.09
PS: Указанный эффект присутствует и в Debugger-е РБК. Так что у меня отсутствует какая-либо возможность провести отладку Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Начиная с релиза 5.02 в РПД строго функционирует Drawsev в полном объеме. Никаких принудительных замен "каналов обмена с платами УСО (INPUT) на пилу или бегущую 1" ни в РПД, ни в Отладчике РБК не производится. В Отладчике РБК Вы можете менять значения значения входных каналов связи с УСО, т.к. Отладчик не реализует обмен с УСО. В РПД, для проведения отладочных операций вручную, можно входные каналы обмена с УСО ОТКЛЮЧИТЬ от обмена, а нужные Вам значения вводить в атрибут ВЫХОД этих каналов.