Вопрос следующего характера: необходимо выдавать звукой сигнал при получении тревоги (например: выход значения за интервалы, изменения значения в канале с типом дискретный). В проекте 40 аналоговых каналов, у каждого необходимо проверять значение на выход за границы. Что Вы мне можете посоветовать для реализации этой задачи? Есть ли у Вас какие нибудь наработки по этому поводу, если есть то не могли бы Вы их мне описать.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Групповой анализ атрибутов ИНТЕРВАЛ каналов, входящих в какой-либо "загружаемый" ОБЪЕКТ, осуществляется с помощью канала INPUT подтипа ОБЪЕКТ с дополнением "Недостоверность". Выдержка из справочной системы: "Недостоверность – 4-6 биты этого канала (тип должен быть INPUT) возвращают суммарно (логически) интервалы ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ, АВАРИЙНЫЕ и ЗАШКАЛИВАНИЕ соответственно. Бит 0 – логическая сумма аппаратных недостоверностей каналов ОБЪЕКТА, бит 1 – логическое произведение аппаратных недостоверностей каналов ОБЪЕКТА;" Групповой контроль изменений значений дискретных каналов можно реализовать с помощью суммирования в какой-либо FBD атрибутов ТЕНДЕНЦИЯ этих каналов.