This is topic Границы обработки in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000084.html

Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Каналу установлены следующие границы обработки :
Верхн.предел = 3,
ВГ_1 = 2,
ВГ_0 = 1.5,
НГ_0 = 0.5,
НГ_1 = 0
Нижн.предел = 0.
Когда последовательно поступают значения 2, затем 3 - соответствующие записи в ОТ заносятся. Но если после 3 поступит 2 - записи в ОТ нет,cнова 3 после 2 - тоже нет (т.е. до тех пор пока не придет 0 или 1), а мне нужно формировать записи в ОТ по значениям 0,1,2,3 - независимо от порядка их поступления.
Как это можно реализовать ? [Растерянность / Embarrassed]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы обратите внимание на то, какие сообщения поступили в ОТ при подаче значений 2 и 3, то Вы увидите, что первое сообщение можно трактовать как "больше 1.5", а второе - "больше 2".
На значениях, равных границам текущего диапазона, сообщения в ОТ не поступают. В последовательности значений 3, 2, 3, 2, ... считается, что параметр находится в пределах одного диапазона. Выход из этого диапазона будет отмечен, если значение станет больше 3 или меньше 2. Тогда соответствующие сообщения уйдут в ОТ.
 
Posted by SCB (Участник № / Member № 412) on :
 
Как можно поступить в моей ситуации? Может как-то по другому установить границы диапазонов или может еще какой способ можно применить?
 
Posted by Кузнецов В.С. (Участник № / Member № 360) on :
 
В Вашем случае можно использовать понятие точности. Задайте значение верхнего предела или ВГ1 чуть меньше указанного номинала (не 2.0, к примеру, а 1.999999). Тогда при достижении значения параметра 2х, Сообщение поступит в отчет тревог.
 
Posted by Wizard(Леденёв Андрей) (Участник № / Member № 109) on :
 
Или более трудоёмкий, но более информативный вариант: Использовать канал системный->собщение [o] совместно с FBD-программой, которая будет анализировать переходы через все границы.
Естественно нужно будет прописать сообщения, заносимые в ОТ(в РБК пункт меню Проект->Собщения).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2