Необходимо несколько входных каналов оставить "резервными", как сделать, чтобы их наличие не сказывалось на быстродействии системы? Достаточно ли их сделать "ПУСТЫМИ" и "in_null"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А какой смысл тогда их вообще создавать? Не проще было бы просто добавить их потом - при доработке проекта?
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
У нас есть рабочий проект для Ломиконт 110, задача переделать его на ЛОМИКОНТ-ТМ. Перемонтаж может растянуться на год. В проекте аналоговые входные сигналы описаны так: № платы № п/п Наименование.... 1 1 ... 1 2 ... 1 3 резерв 1 4 Температура... 1 5 резерв ... 2 3 резерв 2 4 расход ... В такой ситуации пропустить сигнал значит делать перемонтаж на работающей системе, если нет тогда зачем атрибуты MUX и CH?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Не нужно ничего перемонтировать - используйте настроки каналов MUX и CH для адресации сигналов по УСО контроллера.
Posted by Wert (Участник № / Member № 479) on :
Нужно последовательно описать все реальные сигналы с привязкой к платам, а лишние, созданные автопостроением, уничтожить, а при необходимости добавить. Я правильно понял? Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :