Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
 
Как реализовать так, чтобы канал OUTPUT отрабатывал одно и тоже значение постоянно, а не только при начальной загрузке ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функция канала типа OUTPUT (например работающего по одному из протоколов через COM порт)отрабатывает только при изменении значения канала. Для того чтобы функция отрабатывала даже, если значение канала не менялось, необходимо послать в его атрибут "Выход" значение, отличное от текущего.
 
Posted by Larik (Участник № / Member № 191) on :
 
Спасибо.В принципе, я так и стал делать.
 