Требуется вести подсчет импульсов малой длительности (200 мс), следующих с частотой 2-3 импульса в минуту. Подойдет ли для этой цели канал Быстрый_Счетчик? Если да, то с какой частотой будет опрашиватся данный канал, ведь он привязывается к дискретному входу с собственным периодом опроса? Беспокоит малая длительность импульса. Может не мучится и внешним девайсом импульс удлинить? Контроллер ТКМ 52.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Я думаю, что лучше не мучиться программно, а использовать для этого специальную плату УСО, которая поддерживает аппаратно счет дискретных импульсов, тем более, что в линейке ТКМ52 они есть.
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
Да, это было бы хорошо. Но контроллер уже 3 года в работе, просто на него решили возложить дополнительную функцию. Стоит плата дискретного ввода D32, другой не будет. Как насчет предыдущего вопроса?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Решение "программно" потребует тогда слудующих ограничений: 1) Цикл пересчета узла должен быть не более 200 мс. 2) Реализовывать подсчет придется напрямую с канала, работающего с платой DI, потому как в Микро МРВ для Текона каналы БЫСТРЫЙ - не поддерживаются.