Есть несколько каналов, по которым идет отслеживание перехода реального значения через границы.
Каналы - значения токов, давлений, температур по насосам.
В процессе работы возникает ситуация, когда часть насосов временно отключается, и по каналам выключенных насосов идет "лишняя" сигнализация.
Подскажите, как реализовать возможность диспетчеру временно(по своему усмотрению) отключать и включать контроль за пересечением границ по части каналов(по оставшимся каналам контроль не должен выключаться), с сохранением пересчета "в работе" самого канала(пересчет всех его значений)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В чем у Вас выражается "лишняя сигнализация": цвет на текстовых ФО, индикаторах, сообщения в Отчет Тревог или что-то еще?
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
Нас интересует "лишняя сигнализация" в виде: цвета на текстовых ФО и сообщений в Отчет Тревог.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В виде цвета на ФО - отключить невозможно, а вот с сообщениями в ОТ можно бороться, достаточно лишь управлять флагом "В Отчет тревог" канала - то есть, выключать его в реальном времени в такие моменты.