Уважаемые разработчики.

Есть несколько каналов, по которым идет отслеживание перехода реального значения через границы.

Каналы - значения токов, давлений, температур по насосам.

В процессе работы возникает ситуация, когда часть насосов временно отключается, и по каналам выключенных насосов идет "лишняя" сигнализация.

Подскажите, как реализовать возможность диспетчеру временно(по своему усмотрению) отключать и включать контроль за пересечением границ по части каналов(по оставшимся каналам контроль не должен выключаться), с сохранением пересчета "в работе" самого канала(пересчет всех его значений)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В чем у Вас выражается "лишняя сигнализация": цвет на текстовых ФО, индикаторах, сообщения в Отчет Тревог или что-то еще?
 
Posted by Droshnev (Участник № / Member № 132) on :
 
Нас интересует "лишняя сигнализация" в виде: цвета на текстовых ФО и сообщений в Отчет Тревог.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В виде цвета на ФО - отключить невозможно, а вот с сообщениями в ОТ можно бороться, достаточно лишь управлять флагом "В Отчет тревог" канала - то есть, выключать его в реальном времени в такие моменты.
 