Существует возможность записи в отчет тревог сообщений об изменениях значений каналов вида Float (без записи границ в атрибутах канала). При этом в отчет тревог попадает запись =<число>. Но выбрать приемник для такого типа записи нет возможности – она всегда попадает а отчет и графическую консоль (AR+G). Что и как надо задать, чтобы приемник стал AR именно для такого типа сообщений?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это возможно только в случае задания границ канала.
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
Но в случае задания границ канала в сообщении будут отслеживаться интервалы, а мне надо регистрировать любое изменение канала (это настройка, которая задается на ВУ и отсылается в контроллер). И пихать ее в консоль нет необходимости, а регистрировать в отчет надо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Штатный средств нет, но есть один метод, который позволит обойти этот механизм. Для этого нужно написать FBD-программу, которая выполняет расчет границ по текущему значению и записывает их в границы канала, а само значение попадает в канал с задержкой в один или два такта. Все границы при этом должны содержать текст с макроподстановкой типа "%g". Таким образом какое бы значение ни пришло в канал оно всегда попадет в один из диапазонов, заданных Вашей программой по расчету динамических границ канала, и будет сгенерировано сообщение с этим значением в ОТ. Немного сложновато, но это пока единственный способ.
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
Возможно ли в окне просмотра отчета тревог задать просмотр неквитированных для всех (а не одного) фильтров, кроме типа М? У нас не получается. Если задавать флаг "все неквитированные", то выводятся все сообщения без учета фильтров. Если убрать этот флаг и задать "использовать фильтр", то выводятся сообщения по одному (выбранному в списке)фильтру. Как задать "все неквитированные" и несколько фильтров одновременно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Попробуйте флаг "Все фильты" или "Хотя бы один фильтр".
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
Но в окне просмотра отчета таких флажков нет, они есть в ФО ActivеX View Alarm. А в окне просмотра есть флаги "использовать фильтр", "все неквитированные" и "показать последнее", которыми можно воспользоваться в МРВ. Мой вопрос был именно про окно просмотра отчета тревог.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Прошу прощения не обратил внимания сразу, что это про окно отчета тревог. Нет - для окна ОТ здать несколько фильтров сразу невозможно. Эту задачу можно решить только с помощью ФО просмотра ОТ.