Posted by Leon (Участник № / Member № 624) on :
 
Здравствуйте! В сети M-link есть две Лагуны и один АРМ, соответственно в РБК созданы три узла Lagoon_1, Lagoon_2 и АРМ, соответственно узел АРМ после автопостроения имеет два отдельных объекта Lagoon_1 и Lagoon_2. Иногда необходимо отключать от обмена узлы с контроллерами Лагуна, для этого создал отдельный канал с подтипом ОБЪЕКТ и с дополнением ОТКЛЮЧЕНИЕ. В качестве настройки канала пытаюсь указать имя объекта (например Lagoon_1),но почему-то из списка объектов предлагается выбрать между ПРИЕМ РАССЫЛОК и БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА. Непонятно - как выполнить отключение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нужно сначала этип объектам выставить флаг "Загружать".
 
Posted by Leon (Участник № / Member № 624) on :
 
Есть еще вопрос: Канал подтипа Диагностика с дополнением M-Link(Host) выдает ошибку 8-неверное количество байт. Подскажите в чем может быть проблема7 Чтобы сбросить ошибки надо в канал СИСТЕМНЫЙ с дополнением сброс ошибок подавать 0 или 1?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для сброса только этого канала можно использовать канал точно такого же типа, но только Output - посылая на его вход ненулевое значение. СИСТЕМНЫЙ_Сброс ошибок - для сброса состояния всех каналов диагностики.
 
Posted by Leon (Участник № / Member № 624) on :
 
Канал ДИАГНОСТИКА[M-Link(Slave)] предназначен только для МикроМРВ? Может ли он диагностистировать потерю связи MPB(Slave)с МРВ(Master)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Канал ДИАГНОСТИКА[M-Link(Slave)] предназначен не только для МикроМРВ.
Потерю связи MPB(Slave)с МРВ(Master) он не диагностистирует.
 
Posted by Leon (Участник № / Member № 624) on :
 
А как в таком случае можно диагностировать потерю связи именно со стороны MРВ (Slave)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Slave не может диагностировать потерю связи сам - это невозможно по определению, ведь он не имеет права иницировать запросы. В этом случае Master должен сам периодически посылать что-либо на Slave (например - генератор пилы), и при отсутсвии изменения этого значения на узле Slave уже можно судить о возможной потери связи с Master'ом.
 