поясните, пожалуйста, точнее флаг ошибочного запроса в диалоге КАНАЛЫ ОБЪЕКТА.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что такое "ошибочный запрос"? Может Вы имеете в виду флаг "Ошибка"?
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
да
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Он означает, что в насйтроках канала что-то задано неверно, например - привязка к несуществующему каналу из текущего или удаленного узла.
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
При установке инструментальной системы разработки Trace Mode 6.01.1 (TM-6-64K-RU-WIN-U) PRO
Система упорно предлагает выбрать для установки 1. Real Time Monitor 2. NetLink Light А нам нужна инструментальная система разработки. Ключ в порт установлен и сконфигурирован как NORMAL. В чём дело ????
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Как понимать "Ключ в порт установлен и сконфигурирован как NORMAL."? Код TM-6-64K-RU-WIN-U - это апгрейд системы, Вы его с сайта скачивали, или на диске получили?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Обновление получили в коробочном варианте, соответсвенно есть диск CD и ключ. NORMAL это режим работы параллельного порта.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уважаемый PMA! Видимо, произошло какое-то недоразумение, и Ваш поставщик передал Вам некомплектный продукт. Обратитесь, пожалуйста, в наш отдел продаж sales@adastra.ru (Ганжерли Алексей) с указанием контрактов, порядка приобретения, поставщика. Там разберутся и безусловно помогут Вам.
Как пользователю версии Трейс Моуд 6 Вам открыты соответствующие разделы форума. Этот топик я закрываю.