Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
В данный момент работаю над большим проектом под который куплен ключь МРВ 1024 точки. В связи с этим использую тип узла без автопостраения средний. Редактор говорит, что возможности этого типа 256 объектов, 1024 канала и 1024 FBD. После создания очередного объекта номер которого должен стать 199 получаю ошибку редактора -4(превышены ограничения (например, по каналам)).Проверил создав новый узел без каналов без FBD и получил то же самое объект №199 не создается.(Почему? Ведь написано 256 объектов.)Без объектов обойтись не могу, используется большое количество однотипных объектов с перепривязкой к одной графической форме. Поменять тип узла на Большой МРВ(32000 каналов,2048 объектов) , предпологаю не получется из-за ключа на 1024канала. Подскажите, что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению это действительно так. Часть объектов зарезервирована системой, поэтому невозможно создать более 199 объектов. [Неодобрение / Frown]
 
Posted by Svetlov (Участник № / Member № 1193) on :
 
Хотелось бы узнать, что мне делать в сложившейся ситуации. А именно если я поменяю тип узла на Большой, МРВ (2048 объектов 32000 каналов)запустится ли мой узел с ключем на 1024 канала или я получю сообщение о превышении числа каналов? К сожалению сам проверить не могу т.к. работаю с ключем от разработки на 32000 каналов, а ключ МРВ 1024 уже работает у заказчиков в другом городе. Да и резерв на 57 объектов еще и в конце списка...-зачем. Насколько я понимаю 16 стандартных объектов по умолчанию для каждого узла идут с 0 по 15 номер. Ну да ладно. В любом случае нужно искать выход из сложившейся ситуации.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - не получится сменить тип узла.
При возврате обратно на тип "Средний" он выдаст ошибку.
Единственный выход - если у Вас в проекте будет не более 512 каналов (или точек), то можно использовать тип узла "Промежуточный", в нем больше допустимое количество объектов. И под МРВ на 1024 он будет работать.
 