Будет ли в новом релизе осуществлён обмен данными по сети посредством TCP/IP. Ведь реально работающий проект с более чем 10 станциями благодаря NetBIOS'у в состоянии завесить и 100Mbit сетку. Я уже не говорю о проблемах, когда в сети работают 2 проекта...
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
В настоящее время нами разработан Драйвер протокола ModBus TCP для TraceMode 5 ™, Версия 1.0. Этот драйвер обеспечивает обмен данными, используя транспортный протокол TCP/IP и реализацию протокола Modbus/TCP для обмена с ПЛК, включенными непосредственно в сеть Ethernet. Драйвер поддерживает чтение регистров 0х, 1х, 3х и 4х и запись регистров 0х и 4х. Для обмена данными используется порт 502 протокола TCP/IP. Вы можете протестировать его - http://www.wws.donin.com/MBTCPSlave10.zip, высказать свои рекомендации, за что будем признательны Вам, так как ведется модернизация и совершенствование данного драйвера. С уважением, НПП "Интеллект"
Posted by Lev Anzimirov (Участник № / Member № 25) on :
...реально работающий проект с более чем 10 станциями благодаря NetBIOS'у в состоянии завесить и 100Mbit сетку...
Это преувеличение, мне известны по крайней мере в 4 раза более крупные реальные проекты прекрасно работающие под NetBIOS в сетях на 10-100 Мбит. Дело в правильном проектировании сети и выборе правильного оборудования.
Тем не менее, основным транспортным протоколом TRACE MODE 6, по-видимому, будет TCP/IP. Переход на TCP/IP не связан с проблемами устойчивости и производительности. Просто так легче реализовать сеть на нижнем уровне (контроллеры) и обеспечить многоплатформность.
Успехов!
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
Уточнение ссылок: MBTCPdrv10setup.exe - драйвер Modbus TCP; TM(basic)_prj_OverInet.rar - проект в базовой версии ТМ5 для связи с контроллером во Франции. Будем рады отзывам и пожеланиям.