Предлагаю реализовать в Редакторе базы каналов удаленную загрузку проекта в РС-контроллер по Ethernet и по RS-485, удаленный старт/стоп программы и удаленную отладку.
Posted by Adastra marketing (Участник № / Member № 362) on :
Согласен. Но эта удобная функция реализована уже сейчас в ряде OEM-проектов. Например в контроллерах Advantech ADAM5510HC можно удаленно загружать и редактировать проект online. Кроме того, возможно удаленно конфигурировать УСО.
Мы продолжим расширять список контроллеров с online-редактированием и в ТМ6.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
Возвращаясь к напечатанному...
Стремлюсь подчеркнуть важность данной темы, ввиду знакомства с системами разработки других производителей как для PLC, так и для SoftPLC, а также опираясь на мнение специалистов ЭМК-Инжиниринг и Урал-ОРГРЭС, проводящих в настоящее время наладку системы АСУТП на Блоке №1 Тюменской ТЭЦ-1, построенной с использованием оборудования ПИК-Зебра и ПО Trace Mode 5.
Мнение данных специалистов сводится к тому, что Trace Mode 5 не годится для построения сколько-нибудь серьезных, а главное крупных систем. Основным недостатком считается отсутсвие режима удаленной отладки (наблюдения за работой программы, загруженной в контроллер вплоть до каждого FBD-блока)и редактирования алгоритма on-line без остановки прочих алгоритмов. Время отладки без этих средств увеличивается в разы. Эмулятор не в полной мере отражает работу программы, загруженной в контроллер. В частности, без видимых оснований появляются задержки в обработке алгоритмов или в пересылке данных (программисты определить не могут за неимением нужных средств отладки). В результате на Блоке№1 не работает ряд защит, блокировок и невозможно настроить ни один регулятор (по крайней мере в том виде, в котором их запрограммировали).
Проект должен не только быстро и легко программироваться, но также и легко настраиваться - стремитесь к этому, иначе у вас будет шанс остаться на уровне элементарных задач.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А как насчет безопасности работы системы? Где гарантия, что редактируя алгоритм на работающем блоке, Вы случайно не допустите ошибку!?
Posted by Lev Anzimirov (Участник № / Member № 25) on :
Уважаемый Станислав,
спасибо за предложение. Прямое редактирование программ в контроллерах действительно удобно, хотя и опасно. Поэтому мы реализовали функцию online редактирования проекта в контроллере в TRACE MODE 5 не везде, а только в некоторых OEM-проектах. Например, как это упоминалось выше, в ADAM 5510/HC. ПИК Зебра специализируется на крупных и высокоответственных системах и, вероятно, считает, что снижение безопасности для повышения комфорта недопустимо. Конечно есть люди, которые считают иначе. Для них у нас приятная новость - в TRACE MODE 6 сервис online редактирования проекта в контроллере будет расширен.