Posted by Tark (Участник № / Member № 78) on :
 
В моей версии (1.07) нельзя переключить COM1 на обмен по 485. Исправлена ли эта ошибка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На данный момент новый релиз Trace Mode Lagoon проходит тестирование. О результатах мы сообщим Вам позже.
 
Posted by Tark (Участник № / Member № 78) on :
 
А когда появится новый релиз?
И можно ли какам-нибудь другим способом подключить несколько Лагун к одному компьютеру?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Точной даты выпуска ТМ Lagoon - пока назвать не могу. Ориентировочно ожидается, что тестирование закончится на
этой неделе.

2) Несколько Лагун к одному компьютеру можно подключить следующим образом:


 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
ВНИМАНИЕ !
В техническом описании на модуль Lagoon (I7188) сказано, что подключение его СОМ-портов на RS485 требует дополнительной защиты, потому как порты гальванически не развязаны и существует вероятность выхода их из строя (это может быть актуально для систем, где линия RS485 более 3-х метров). Поэтому рекомендуется использовать для развязки модули типа I7510.
 
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
 
Sorry, прошу уточнения.
Для развязки в случае длинного RS-485 надо использовать именно I-7510?
Или I-7520 тоже подойдет?
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Для защиты по RS485 можно также использовать модуль 7520R, но для больших линий связи по RS485 - только повторитель 7510.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если использовать выходы ЛАГУНЫ RS 232,то можно использовать для относительно коротких линий RS 485 I-7520 (в разных исполнениях).
Если использовать выходы ЛАГУНЫ RS 485, то для выхода на промышленную линию нужен I-7510.
 
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
 
Что подразумевается под промышленной линией?
Интерфейс между процессором Лагуны и модулями УСО?
Или нечто другое?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У ЛАГУНЫ выходы RS 485 не имеют гальванической развязки с шиной процессора. Такая ситуация при эксплуатации опасна как с точки зрения живучести контроллера, так и с точки зрения устойчивости связи по этому каналу.
В лабораторных условиях еще можно допустить такие связи под ответственность экспериментатора. В реальных условиях эксплуатации это недопустимо. Необходимы гальванические развязки с усилением, роль которых и выполняет I-7510.
 
Posted by Коростелёв А. Н. (Участник № / Member № 40) on :
 
Мне все-таки хотелось бы до конца прояснить ситуацию с RS-485.
Касаемо портов на собственно процессоре Лагуна – все ясно, работаешь по RS-485 – ставь I-7510 на этот порт. Но это не все…

Ситуация: мы имеем, предположим, «гирлянду» модулей УСО, подключенных к Лагуне.

[Lag-3140: RS-485] ---[I-7510]---<20 м>---[I-70xx]---<20 м>---[I-70xx]---<20 м>---[I-70xx]

Нужно ли изолировать модулями I-7510 длинные сегменты RS-485 между модулями УСО?
Подозреваю, что этот вопрос уместнее задать Вашему партнеру по «железу» (то бишь ИКОСу), но тем не менее…

 


Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уважаемый Андрей Николаевич, Вы правильно подозреваете.
И в отношении того, что репитер I-7510 специально предназначен для очистки и усиления сигнала в длинных линиях, и в отношении того, что более полную информацию могут дать Вам поставщики "железа".
По моему мнению, в длинных линиях всегда должны устанавливаться репитеры. А вот каковы критерии их установки, тут, конечно, надо консультироваться у тех, кто работает с аппаратурой.
 
Posted by Tark (Участник № / Member № 78) on :
 
Спасибо за информацию.
И все-таки, когда Лагуна сможет работать с RS-485 по COM1?
 
Posted by Tark (Участник № / Member № 78) on :
 
И ещё вопрос из той же серии:
Если я подключаю несколько Лагун по RS-485 и I-7520(со стороны компьютера) к компьютеру, то как настроить Trace Mode для такой ситуации?
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Теоретически:
ШАГ №1
1 узел: NODE_1 (МРВ, M-Link); в закладке "Основные" HOST Mode - \/ M-Link.
2 узел: Lagoon_2; в закладке "Основные" Slave Mode - \/ M-Link. Добавим к примеру модуль i7017, для одного из каналов в бланке "Основные" - \/ доступ.
3 узел: Lagoon_3; в закладке "Основные" Slave Mode - \/ M-Link. Добавим к примеру модуль i7017, для одного из каналов в бланке "Основные" - \/ доступ.

Кроме этого в "Параметрах посл. портов":
- для каждой Лагуны указать: СОМ1-"Связь с конт.",0х200, 57600, 12 прерывание; СОМ2-"Slave M-Link", 0x100, 57600, 13 прерывание.
- для МРВ настроить СОМ-порт, к которому будет подключаться i7520.

ШАГ №2
Для 1 узла сделаем автопостроение (связать с Lagoon_2, Lagoon_3), в его базе появятся каналы:
канал 1 - I, СВЯЗЬ:In M-Link (от узла Lagoon_2);
канал 2 - I, СВЯЗЬ:In M-Link (от узла Lagoon_3);

Практически:
ШАГ №3
- в Лагунах переключателем установить СОМ1 на работу по RS485;
- настроить и подключить к Лагунам на СОМ1 модули i7000;
- соединить Лагуны по СОМ2 и подключить к i7520;
- подключить i7520 к СОМ-порту МРВ.

ШАГ №4
Результат - проверить нет возможности, так как имеем всего одну Лагуну, и пока нет нового релиза.
 


Posted by Tark (Участник № / Member № 78) on :
 
А нельзя ли повесить 7520 на COM1 Лагуны?
А Com2 оставить для УСО?
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Можно и так (2 вариант): СОМ2 - УСО i7000, СОМ1 - подключение Лагун между собой и к i7520.
 