Posted by ritm (Участник № / Member № 687) on :
 
Доброе время суток.
Разъясните пожалуйста новичку следующие вопросы:
Необходимо создать систему с количеством контролируемых параметров >100. Предполагается использовать для этих целей контроллер ADAM 5511.
В описании контроллера заявлено, что кроме модулей УСО серии 5000 к нему через последовательный порт можно подключить до 32 УСО ADAM 4000. В связи с этим хотелось бы узнать:
1 Можно ли и как реализовать этот проект используя Микро МРВ(автопостроение, количество каналов и тд)
2 Как узнать быстродействие этой системы, ведь опросить все каналы надо за 0,3с
3 Так же в контроллере необходимо реализовать обработку каналов (произвести вычисления, хранить временно до 100 значений на канал)
4 Необходимо осуществлять связь с главным компьютером.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы сделали неправильный выбор по двум параметрам:
1) ADAM5511 - не программируется в ТМ и в нем не может быть запущен наш Микро МРВ! Этот контроллер работает как обычный DCS-модуль по протоколу ModBus RTU. Специальный Микро МРВ для ADAMов у нас есть только для контроллеров ADAM5510SL, ADAM5510SLG и ADAM4500SL!
2) Данное устройство (будь оно даже ADAM5510SL) никак не удовлетворяет требованиям Вашего проекта! Во-первых: ограничение по каналам - не более 128! Во-вторых: динамика обмена с УСО никак не обеспечит Вам требуемой скорости в 0.3 секунды на все каналы - у него период обновления только аналоговых сигналов не менее 100мс (дискреты - до 1 мс)! Архивы в данном устройстве тоже не поддерживаются.

В Вашем случае лучше всего подошло бы что-то вроде контролера Теконик - до 600 каналов, распределенные УСО (вместо них можно использовать модули того же ADAM5000, ADAM4000 или I7000), умеет хранить временные локальные архивы, высокая скорость работы, программируется в ТМ, связь с верхним уровнем либо по Ethernet (сетевой адаптер уже встроен), либо по последовательным портам и не дорого стоит!
 
Posted by ritm (Участник № / Member № 687) on :
 
Спасибо за ответ
 
Posted by ritm (Участник № / Member № 687) on :
 
Доброе время суток.
Изучил предложенный вами контроллер Теконик, в принципе нас все устраивает, но возник вопрос по программному обеспечению. В случае приобретения нами контроллера с поддержкой Trace Mode (OEM), будет ли поставлена вместе с ним TM 5.11 (МРВ, микроМРВ, система программирования) если нет то какое ПО нам необходимо приобрести у вас для работы с этим контроллером.
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При приобретении данного ОЕМ Вы получите в комплекте Инструментальную систему специальной ОЕМ редакции, а также полнофункциональные модули Микро МРВ специально для этого контроллера.
МРВ будет входить в Инструменталку (как Профайлер), однако особенность этой ОЕМ Инструменталки в том, что узлы контроллеров в проекте она создает в Профессиональном формате, а узлы АРМов - в Базовом. Т.е., Вы сможете создать проект и с узлами контроллера и с АРМ оператора, но только в реальном времени такой АРМ сможет работать непрерывно только один час, потом его необходимо будет перезапустить.
Поэтому, если Вы планируете работать в Профессиональном формате, либо Ваше решение будет тиражируемым, то лучший вариант - это купить Профессиональную систему разработки и делать полностью проекты в ней. Затем брать ОЕМ-исполнительные модули для контроллеров и покупать Профф. МРВ для АРМ - это будет дешевле, чем покупать Базовые МРВ, если проект полностью разработан в ОЕМ Инструментальной системе.
 
Posted by ritm (Участник № / Member № 687) on :
 
Здравствуйте.
Имеется Adam5511 и это свершившийся факт. [Неодобрение / Frown]
Теперь необходимо организовать связь между контроллером и ТМ 5.12. Все наши попытки сделать это ни к чему не привели( настраивали каналы для обмена по Modbus и тд).
Не могли бы Вы рассказать конкретно как организуется связь, и как нам, например, получить значения сигналов с модуля Adam 5051(16 дискретный ввод)
Нужно ли нам писать программу для контроллера, и если нужно то какие действия она должна выполнять.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По адресации модулей УСО контроллера ADAM5511 по протоколу ModBus RTU Вам лучше обратиться к официальному дистрибьютеру продукции Advantech в России, либо к поставщику, у которого Вы приобрели данные устройства.
Фактически - Вам нужна карта адресации данных с модулей УСО в памяти контроллера применительно к протоколу ModBus RTU.

А программировать данный контроллер не нужно - насколько я понимаю - в нем уже должна автоматически запускаться программа, которая является неким конвертером протоколов ModBus RTU в протокол устройства - ADAM5000 и обратно.
 