Возможно ли средствами микроМРВ в ТКМ52 производить опрос модулей I-70XX через СОМ порт и преобразователь 232<->485.(есть оборудование, но не хватает ввода-вывода ТКМ52)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да - естественно, протокол модулей I7000 поддерживается всеми типами Микро МРВ штатно!
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
А каким образом их прицепить? При создании узла типа ТКМ52 в нем создаются только объекты представляющие его родные платы ввода-вывода.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Есть два пути: 1) Создавать каналы вручную. 2) Автопостроением через бланк "Связь по последовательным интерфейсам" в параметрах узла.