Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
Возможно ли средствами микроМРВ в ТКМ52 производить опрос модулей I-70XX через СОМ порт и преобразователь 232<->485.(есть оборудование, но не хватает ввода-вывода ТКМ52)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - естественно, протокол модулей I7000 поддерживается всеми типами Микро МРВ штатно!
 
Posted by Den (Участник № / Member № 75) on :
 
А каким образом их прицепить? При создании узла типа ТКМ52 в нем создаются только объекты представляющие его родные платы ввода-вывода.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть два пути:
1) Создавать каналы вручную.
2) Автопостроением через бланк "Связь по последовательным интерфейсам" в параметрах узла.
 