Posted by Vladimir (Участник № / Member № 1029) on :
 
Подскажите пожалуйста есть ли возможность подключить к I-7188 внешний регулятор по протоколу Modbas.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - МикроМРВ для Лагуны не поддерживает протокол ModBus.
 
Posted by Vladimir (Участник № / Member № 1029) on :
 
А вообще имеется ли возможность собирать информацию и управлять контроллерами и регуляторами через Лагуну. Наша задача - сбор информации о энергопотреблении на группе объектов. На каждом есть электросчётчики,теплосчётчики,регуляторы систем отопления,автоматизированные котельные или ЦТП.Если через Лагуну эта задача невыполнима, подскажите как эту задачу можно решить.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если все эти устройства поддерживают протокол ModBus, то достаточно будет чуть более мощного контроллера, чем Лагуна, в котором бы запустился наш обычный МикроМРВ. Обычный МикроМРВ - поддерживает протокол ModBus RTU.
Другое решение - заводить по RS485 все это оборудование сразу на АРМ, где будет работать МРВ.
 
Posted by Vladimir (Участник № / Member № 1029) on :
 
Подскажите начинающему какой контроллер лучше использовать. И ещё вопрос по существующей Лагуне - если не зацикливаться на ModBus, можно ли использовать Лагуну и её свободные 232 порты для вышеозначеной задачи.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обратите внимание на контроллер "Теконик" от ТЕКОНа (www.tecon.ru) - достаточно небольшой и удобный контроллер с нашим МикроМРВ. Связь как по RS, так и по сети Ethernet.
Кроме того Вы можете собрать свой собственный контроллер на базе процессорных модулей формата PC104 и запустить в нем наш обычный МикроМРВ - с той же функциональностью.

Если Вы будете программировать Лагуну сами (например на С++), то можете и ModBus в ней реализовать по любому из СОМ-портов.
 
Posted by Vladimir (Участник № / Member № 1029) on :
 
Спасибо
 