This is topic Access 2003 in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/22/t/000048.html

Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Добрый день!
У меня вопрос возник: не могу тянуть данные из Access 2003, в логе я так понял на драйвера ругается(или на их отсутствие),
SQL:error in Connect(error):IM002,
а вообще ТМ5 умеет с 2003 офисом работать?
Спасибо.
PS.
Ещё в логе пишет
DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
что это значит, ещё раз спасибо!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На DDE не обращайте внимание - это он говорит, что у Вас служба NetDDE не запущена, но Вы же по сетевому DDE и не работаете.
Насчет ошибки связи - самые вероятные причины:
1) Неправильно задано имя источника ODBC в файле odbc.cfg
2) Неверно настроен сам ODBC-источник в системе (может файл БД забыли указать)
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Спасибо за ответ, но дело в том, что при том же cfg и настройках источника ODBC с Access 97 всё работает, просто может быть Вы пробовали работать с 2003-им, и получилось ли у Вас, может это драйвера.
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению 2003 офиса у нас нет, мы работаем под 2000-м офисом, а с ним связь нормально работает. Попробуем найти 2003-й и проверить.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Огромное спасибо!
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Извините за беспокойство, с 2003-им тоже заработало, создал чистый проект и заработало, буду искать ошибку у себя, ещё раз извините!
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Ещё вопрос:
использую Firebird, в настройках ODBC просит указать клиента(dll), что мне там указать,
сначала указывал на FBclient.dll, в конфиге пишет
SQL:operator is: SELECT n_zone from tariff where tarif_id =8
SQL: null channel-column map
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"null channel-column map" - означает, что не найдены соответсвующие полям таблицы каналы в Вашей базе, куда должен записываться результат выборки.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
А какие есть ещё варианты по поводу этой ошибки, а то задать каналу такое же имя, как и имени поля не так уж сложно.
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А других вариантов и нет!
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Хорошо, тот же запрос(и многие другие, которые я пробовал) в SQL editor работают, я создаю каналы типа пустой sql_выполнить и канал с именем n_zone типа пустой in_null, результат выше.
В чём я не прав? Спасибо.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Сново я ошибаюсь, регистр не учёл, плохие привычки паскаля и делфи, извините за беспокойство!
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
А скажите пожалуйста, как увидеть в мрв данные из столбцов time или timestamp(01.01.2003 15:40), в этом случае у меня высвечивает 2003,000000.
Спасибо.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
А какие после 5-ой есть ещё бесплатные версии и где можно узнать об изменениях, которые были внесены в эти версии?
Спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
После 5-й - будет 6-я, но пока ее нет в свободном доступе.
Этот атрибут можно отобразить в ФО динамический текст, который должен быть настроен на соответсвующий формат даты или времени. Кроме того этот атрибут также отображается в ФО Таблица каналов (ActiveX-компонент).
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Добрый день! Дело в том, что в именно в таблице каналов и отображается 2003.000000, т.е. только год, может сам канал требует какой-то настройки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не понял - Вы пытаетесь отобразить время прочитанное по ODBC из БД? Если да, то это невозможно, потому как в ТМ 5-й версии нет возможности оперирровать форматом времени и даты как типом данных. Максимум - попытаться алгоритмически выделить составляющие времени или даты из значения в секундах и использовать по отдельности.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Спасибо, ясно, а в ТМ-6 эта опция есть? Я так понял она появилась бесплатно, только я не могу пройти там авторизацию, чтобы скачать её, какой там логин-пароль вводить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
А что на авторизацию система выдает? Дело в том, что поток регистрации сейчас достаточно большой идет и может просто сервер не справляется - попробуйте еще раз авторизоваться.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Уже получилось, спасибо!
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Добрый день, я читал материалы 10-ой конференции ("СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АСУТП ОБЛАСТНОЙ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ТРЕЙС МОУД"), и в пункте "специализированные для электроэнергетики требования" есть 3 подпункта, которые очень сильно интересуют, а точнее:
• средства анализа действия защит;
• контроль изменения уставок МП РЗА;
• диагностика первичного оборудования;
Подскажите, действительно ли всё это реализовано в ТМ? Если да, то подскажите где можно ознакомиться с этим более детально, т.е. что конкретно имеется в виду под этими подпунктами, какие-то встроенные алгоритмы или как? Зараннее благодарин! Всего доброго.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам лучше обратиться напрямую к автору этой статьи - там должны быть указаны его координаты.
 
Posted by Alexey_M (Участник № / Member № 1167) on :
 
Спасибо, вопрос отправил, но не знаю ответят ли [Неодобрение / Frown] , может быть, Вы всё-таки знаете, реализовывалось ли нечто подобное в ТМ, или ТМ даёт данные с контроллеров, а уже алгоритм обработки писать самим, я, наверное, несколько сумбурно излагаю свои мысли,за что извиняюсь, я имею в виду нечто вроде интерпретатора, своего рода базы знаний.
Спасиба, Всего доброго!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы не создаем проекты - этим занимаются наши конечные пользователи или системные интеграторы, используя наше ПО, его штатные функции и собственные разработки для нашего ПО. Поэтому мне затруднительно будет объяснить Вам принципы реализации вышеописанных алгоритмов в системе, не исключено, что разработчик мог комбинировать наши штатные функции системы и средства собственной разработки. А мог и полностью реализовывать все на наших штатных функциях системы, но как он это сделал - увы, мы не знаем. [duno / незнайка]
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
к вопросам статьи:
данные задачи также с успехом реализовавываются партнерами из г.Львова, можете обратиться к ним (от нашего имени, НПП Интеллект, Потемкин В.В.) с Вашими вопросами. Не так давно мы им помогали в решении данных задач по устройствам защит УЗА.
Контакт: kovalenko@energysave.com.ua, Коваленко Юрий, ООО "Энергосбережение-2002", г.Львов
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2