This is topic Поддержка контроллера in forum TRACE MODE в OEM-контроллерах / TRACE MODE inside OEM controllers at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
У меня такая задача: Организовать обиен TM с котроллером PIC серии 16F87x по rs485. Я новичок поэтому попрошу давать соответсвующие советы!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А можно подробнее технические характеристики данного устройства привести?
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
В принципе технические характеристики сводятся к тому что это устройство с микроконтроллером PIC16F877 имеет Com порт. Программа обеспечивает стандартный обмен по RS485 через етот порт. То есть получается надо организовать обмен данными с этим Com портом по RS485 по схеме запрос от TM6 - прием ответ (только изменение значения каналов)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если для 6-й версии, тогда Вам лучше взять описание открытого протокола ModBus RTU и реализовать в этом устройстве его Slave-часть. Master ModBus RTU уже встроен в МРВ ТМ6.
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
А где можно найти полное описание протокола modbus RTU на русском
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
На русском - не знаю, возможно есть где-то в Интернет, а вот на английском есть на www.modicon.com