Posted by HELLA (Участник № / Member № 104) on :
 
Просьба разъяснить разночтения:
На сайте компании www.adastra.ru в разделе описания "TRACE MODE"
под термином "мощность исполнительного модуля" судя по тексту в одном случае
имеется в виду количество каналов ввода-вывода(связанное с аппаратурой ввода-вывода УСО),а в другом-общее число каналов(в том числе пустые,системные и пр.).Возможно мы ошибаемся.
Просьба разьяснить также фразу "теги не ограничены".
 
Posted by Leonid Ligun (Участник № / Member № 21) on :
 
В ТРЕЙС МОУД, существуют следующие ограничения на один узел:

в версиях на 128 и 1024 точки соответствующие ограничения установлены как на количество каналов, так и на количество точек в/в;

в версиях на 32000х16 и 64000х16 ограничение установлено только на количество каналов. Т.е. дискретных сигналов может быть 512000 и 1024000 соответственно.

Теги неограниченны - на каждый канал в ТРЕЙС МОУД, может приходится более 300 переменных (тегов). Если перемножить количество тегов на количество каналов, получиться величина достижение которой практически невозможно. Помимо этого в ТРЕЙС МОУД существуют другие переменные, которые можно задействовать для организации расчетов.
 