This is topic Выборка значений каналов in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000060.html

Posted by CONSAT (Участник № / Member № 51) on :
 
Возможно ли по дискретному сигналу осуществлять выборку значений каналов в интервале 5 минут до и после появления
этого сигнала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Очевидно, речь идет о выборке данных из архива.
Это можно сделать с помощью сервера документирования. Атрибут "ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ" инициирующего сигнала может быть параметром, используемым при генерации документа для определения диапазона выборки данных из архива.
 
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
Да речь идет о выборке значений из СПАД.
Объясните подробнее процесса осуществления выборки (каким способом ее лучше осуществить).
И второй вопрос о генерации документа. Ведь зарание мы не можем определить, когда поступит сигнал, по которому необходимо сформировать выборку и далее запустить процесс печати на принтер. Как мы понимаем выборку необходимо произвести, далее переслать в файл, и уже после производить его распечатку.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Запуск формирования документа по шаблону в Сервере документирования можно осуществлять по значению канала МРВ.
Как вариант можно реализовать следующую систему:
По возникновению сигнала запускать алгоритм таймера на 5 минут и по истечении этого времени выдавать сигнал на формирование отчета. А уже в шаблоне реализовать выборку из архива начиная от текущего времени (время начала формирования документа) на 10 минут назад.
 