Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
Отработали Ваше предложение по поводу канала ДИАГНОСТИКА-контр_1, при этом канал регистрирует обрыв, однако при восстановлении
неисправности , т.е. обрыв отсутствует, канал не сбрасывает значение ( все также канал регистрирует обрыв). Сброс значения канала в исходное состояние (норма)должно производиться автоматически или с помошью посылки необходимого значения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сбрасывать значение необходимо таким же каналом, но типа OUTPUT. Это можно делать вручную, или автоматически из FBD.
 