This is topic TM5 + HART protocol in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000102.html

Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
Есть датчики уровня и расходомеры.
Они поддерживают HART протокол!

Можно ли их подключить к ТМ5, и какое дополнительное оборудование необходимо для этого?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На данный момент протокол HART в ТМ не поддерживается - только через ОРС-Сервера.
Однако, есть переходники типа RS-HART, если Вы сможете найти такой переходник и предоставить его нам вместе с датчиком для написания протокола, мы будем рады его реализовать (для написания драйвера потребуется примерно 1,5 недели). [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
ОК!
называйте модель RS485-HART!

Посмотрим...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Конкретную модель назвать не могу, да нам без разницы какая модель - лишь бы была. Дело в том, что в свое время мы пытались достать хоть какое-нибудь интерфейсное устройство для работы с устроствами по HART - интерфейсную плату или конвертер типа RS/HART, но ничего не получилось. Забавно, но на данный момент НИ ОДИН из поставщиков оборудования для автоматизации (по крайней мере в Москве) не имеет устройств (имеется ввиду интерфесных плат или конверторов интерфейсов) для HART! Т.е., датчики и ИМ с поддержкой HART есть, а вот работать с ними можно только через спец. оборудование, например мобильные пульты или спец. контроллеры. Вот такие дела... [Неодобрение / Frown] Складывается такое впечатление, что таким образом производитель хочет жестко привязать клиента к своей платформе - купил датчик - купи к нему контроллер или пульт! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Может Вам удасться что-нибудь найти?
 
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
 
А как на счет PROFIBUS-DP или Modbus-RTU?
Есть апаратура которая переводит HART в вышесказанные.

В целом есть сайс стандарта HART - www.hartcomm.org от туда найдете все...

А вот Те некоторые фирмы которые имеют широкий набор устройств для HART:
Arcom
ASTEC
buerkert
Elcon
FRSIA
MII
MTL
Pepperl
rosemount
swri
...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С Profibus DP тоже можно, если у Вас есть возможность еще примерно 1500$ за интерфейсную плату заплатить, чтобы с конвертером HART/Profibus DP работать.
ModBus RTU - смотриться гораздо интереснее как в экономическом, так и в техническом плане.
Например:
http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/Hart/HtMux.htm
Или:
http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/Hart/HtNode.htm
Для этого не нужно ничего дополнять в ТМ, ведь поддержка ModBus RTU в ТМ уже встроена.

Нас же интересовал такой конвертер, чтобы логическая часть протокола HART по RS232 бы передавалась... [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
А для решений приведенных выше - в ТМ уже все готово.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2