Есть датчики уровня и расходомеры. Они поддерживают HART протокол!
Можно ли их подключить к ТМ5, и какое дополнительное оборудование необходимо для этого?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
На данный момент протокол HART в ТМ не поддерживается - только через ОРС-Сервера. Однако, есть переходники типа RS-HART, если Вы сможете найти такой переходник и предоставить его нам вместе с датчиком для написания протокола, мы будем рады его реализовать (для написания драйвера потребуется примерно 1,5 недели).
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
ОК! называйте модель RS485-HART!
Посмотрим...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Конкретную модель назвать не могу, да нам без разницы какая модель - лишь бы была. Дело в том, что в свое время мы пытались достать хоть какое-нибудь интерфейсное устройство для работы с устроствами по HART - интерфейсную плату или конвертер типа RS/HART, но ничего не получилось. Забавно, но на данный момент НИ ОДИН из поставщиков оборудования для автоматизации (по крайней мере в Москве) не имеет устройств (имеется ввиду интерфесных плат или конверторов интерфейсов) для HART! Т.е., датчики и ИМ с поддержкой HART есть, а вот работать с ними можно только через спец. оборудование, например мобильные пульты или спец. контроллеры. Вот такие дела... Складывается такое впечатление, что таким образом производитель хочет жестко привязать клиента к своей платформе - купил датчик - купи к нему контроллер или пульт! Может Вам удасться что-нибудь найти?
Posted by Pentagon (Участник № / Member № 74) on :
А как на счет PROFIBUS-DP или Modbus-RTU? Есть апаратура которая переводит HART в вышесказанные.
В целом есть сайс стандарта HART - www.hartcomm.org от туда найдете все...
А вот Те некоторые фирмы которые имеют широкий набор устройств для HART: Arcom ASTEC buerkert Elcon FRSIA MII MTL Pepperl rosemount swri ...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
С Profibus DP тоже можно, если у Вас есть возможность еще примерно 1500$ за интерфейсную плату заплатить, чтобы с конвертером HART/Profibus DP работать. ModBus RTU - смотриться гораздо интереснее как в экономическом, так и в техническом плане. Например: http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/Hart/HtMux.htm Или: http://www.arcom.com/products/pcp/Gateways/Hart/HtNode.htm Для этого не нужно ничего дополнять в ТМ, ведь поддержка ModBus RTU в ТМ уже встроена.
Нас же интересовал такой конвертер, чтобы логическая часть протокола HART по RS232 бы передавалась... А для решений приведенных выше - в ТМ уже все готово.