Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
 
Здравтвуйте!

Не получается настроить пересылку значений каналов по сети, по протоколу NetBEUI.
Структура системы: операторская станция (обычный компьютер) и контроллер Теконик
Т7101. Создаю простейший проект из двух узлов. Значение канала в контроллере
должно передаваться наверх в аттрибут канала в операторской станции. Пробовал два
типа пересылки по сети: точка-точка и один ко многим (групповая рассылка). В обоих вариантах оба узла настраиваю чтобы каждый был как HOST и Slave для обмена по сети. Указываю в Параметрах узла имена компьютеров. Для обмена использую 0-ой
адаптер, на контроллере и на компьютере по одному сетевому адаптеру.
Для обмена точка-точка в контроллере создаю канал "Пила" подтип ПУСТОЙ с дополнением G-пила и канал "Пила_в_сеть" подтип Связь с дополнением OutNet, настроенным на передачу в канал "Пила_из_сети", который находиться в операторской станции, имеет подтип Пустой и дополнение in-null. В Управлении канала
"Пила_в_сеть" при помощи простейшей FBD пересылаю Реальное значение канала "Пила"
во Входное значение канала "Пила_в_сеть". Загружаю проект в контроллер. МикроМРВ
грузиться без ошибок.
Значение наверх не передается.
При обмене "один ко многим" я не создаю канал "Пила",вместо этого в контроллере
задаю непосредственно подтип ПУСТОЙ с дополнением G-пила для канала "Пила_в_сеть".
Для этого канала устанавливаю флаг "В сеть". В операторской станции канал
"Пила_из_сети" настраиваю на прием рассылок, в частности на прием из контроллера
Реального значения канала "Пила_в_сеть". МикроМРВ в контроллере грузиться без
ошибок. Значение в операторскую станцию не передается.
Сетевое обрудование проверено: свич, сетевые карты и пачкорды работают нормально,
протокол NetBEUI установлен на обоих узлах.
В каких местах надо искать решение проблемы? Возможно ли, что проблема находиться
в настройках сетевого обмена в параметрах Win2000?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сомневаюсь, что NetBEUI под Win2000 посадил службу NetBios на 0-й адаптер. Попробуйте в настройках узла АРМ последовательно перебрать все номера - скорее всего либо на 2-м или на 4-м должен заработать.
 