При переносе разрабатываемого проекта с компьютера на компьютер возникла ошибка сервера матобработки – 38 (ошибка сети), причем на том компьютере, куда переносится проект, сети на самом деле нет. Проект представляет из себя два узла – Lagoon и МРВ (Сеть, M-Link). В узле МРВ каналов, связывающихся с чем-либо по сети нет (тип узла выбран из соображений дальнейшего сложения с проектом, где операторская станция работает и по сети), связь есть только по M-Link с Лагуной. Чтобы уйти от ошибки, меняем тип узла операторской станции на МРВ (M-Link) – не помогает. Далее у всех каналов в узле МРВ с подтипом СВЯЗЬ с дополнением In M-Link меняем подтип на ПУСТОЙ с дополнением in_null, а в каналах узла Lagoon убираем признак «Доступ» в реквизитах канала (где он установлен). Делаем автопостроение, сохраняемся, запускаем РПД – и снова ошибка –38. В чем может быть загвоздка?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте бланк Основные в параметрах узла АРМ. Уберите фалги сеть в разделе Master mode и Slave mode.