Имеем РБК, РПД, МРВ(Профайлер) 5.06(лагуна)-работает нормальнно. Но при запуске на МРВ 5.08 ругается(Ошибка-16 и Не верный формат). После установки МРВ 5.08 РПД тоже ругается(Ошибка-16)
Posted by Dmitry Alexandrovich (Участник № / Member № 371) on :
Апгрейдим до 5.10 РБК,РПД, появляется ошибка Key not found в РБК и РПД(разумеется hasp`ы присутствуют, и при инсталяции и апргрейде нет жалоб на их отсутствие)
Posted by Dmitry Alexandrovich (Участник № / Member № 371) on :
Проект почти готов, но он работает только в МРВ-профайлер 5.06, может выложите МРВ 5.06. просьба: в ZIP или RAR формате.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) У Вас следующие продукты:
Инструментальная система ТМ (Базовая версия)
Монитор Реального Времени (Профессиональная версия)
Инструментальная система ТМ (Лагуны - ОЕМ)
Итак: Если Вы создавали проект в Инструменталке Лагуны или в Базовой версии, то Вы никогда не сможете запустить узел МРВ из этого проекта под профессиональной версией МРВ! И МРВ Вам правильно выдает ошибку №16 (Ошибка формата, посмотрите описание ошибок в справочной системе), потому что и Базовая Инструменталка и Инструменталка Лагуны создает узлы АРМов в базовом формате. 2) Какие обновления Вы скачивали с нашего сайта? И что за ключ HASP у Вас установлен при апгрейде?
Posted by Dmitry Alexandrovich (Участник № / Member № 371) on :
У нас стоят 3 hasp`a:WebActivator,сервер документирования и МРВ(зелёный,красный,синий). А как конвертировать лагуновский проект в профессиональный,или где/как взять/обменять МРВ для проекта лагуна?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Есть два варианта: 1) Конвертировать проект полностью в профессиональную версию (платно) и запускать узел АРМ под профессиональным МРВ. 2) Купить базовый МРВ и запускать проект под базовым МРВ без конвертации.
Posted by Dmitry Alexandrovich (Участник № / Member № 371) on :
1)А если нужно будет несколько раз конвертить,нужно будет платить каждый раз? Может продаётся конвертилка(почём)? 2)Нельзя ли обменять МРВ(профи) на МРВ(база) и бедет ли работать с ним Net Link Light,WEB Активатор,Глобальный регистратор 3)Как так получилось,что мы приобрели инструменталку для лагуны не совместимую с МРВ(профи)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Конвертатор не продается - продается Инструментальная Система Профессиональной редакции.
2) Обмен продуктов производится по формуле: доплата за обмен=разница в цене+300 долларов США. GSM и Web Activator'ам все равно какой формат продукта, а вот все остальные продукты делятся на Базовые и Профессиональные.
3) Инструментальная система Лагуны предназначена только для программирования узлов контроллеров Лагуны, все операторские станции создаются данной системой в Базовом формате. Это касается всех ОЕМ Инструменталок. Если Вы хотите создавать проекты в едином формате, то необходимо приобретать Профессиональную редакцию Инструментальной системы.
Posted by Dmitry Alexandrovich (Участник № / Member № 371) on :
2)скажите пожалуйста разницу(в $) между ТМ Лагуна и ТМ Профи. И за что +300$, разве вы нас проинформировали, что ТМ Лагуна, МРВ Профи и Net Link Light не совместимы? P.S.нам нужно использовать лагуну профессионально, а остальные драйверы будут просто пылиться за ненадобностью.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уважаемый Dmitry Alexandrovich! Вопросы уже выходят за рамки открытой Вами темы и назначения раздела форума. Обсуждение этих вопросов я переношу в тему ОБЩИЕ ВОПРОСЫ/Тарифные планы.