This is topic NetLink Light in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000157.html

Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
День добрый!
При попытке обновить NetLink Light с версии 5.09 до версии 5.11 появляется окно с сообщением "Серьезный сбой" [Улыбка / Smile] - "HASP key not found". При этом ТМ 5.09 с родного диска ставится хорошо, ключ определяется без проблем. А обновление 5.11 не видит ключа.
Пробовали обновление с двумя ключами - ситуация повторилась.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какую операционную систему Вы используете?
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
Windows NT4 Sp5, 6 лицензионная версия.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы проведем соответствующую проверку. О результатах сообщим.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Подобная ошибка может возникать, если обновление производить с использованием программы обновления для другого продукта.
Какую программу обновления Вы используете?
Какое у нее имя, размер?
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
Программа называется nll2_u_c.exe,размер 3 430 855 байт. Программу скачали с сайта технической поддержки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
nll2_u_c.exe - Это обновление для NetLink Light Базовой версии. У Вас действительно установлен данный продукт Базовой версии?
 
Posted by Смирнов С.В. (Участник № / Member № 57) on :
 
Спасибо за помощь.
У нас действительно система под профессиональную версию.
Правда при обновлении ни каких сообщений по поводу различия версий не выводится, и по названию файла очень трудно выявить к какой системе он относится. [Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы постараемся учесть в дальнейшем возможность такой ситуации.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2