В редакторе базы каналов создал узел – контроллер Теконик. Как подключить к нему модуль УСО Т3603? (модуль дискретного ввода на 16 каналов) Его нет в списке поддерживаемого оборудования. При использовании автопостроения T360x, не управляются каналы с 9 по 16.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Посмотрите в настройках канала его размерность в битах.
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
Извините "Модуль дискретного вывода". Канал 16 бит. После обновления базы каналов в автопостроении появился модуль Т3603. Спасибо.