Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по вопросу установки МРВ на платформу Windows SE. На каких аппаратных средствах лучше реализовывать это? И вообще какие нюансы существуют по этому вопросу? Заранее благодарю!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если Вы имеете в виду Windows CE, то у нас нет МРВ для данной программной платформы. В 5-й версии есть МикроМРВ для Windows CE, но он специализирован для аппаратуры типа WinCon от ICP-DAS и UNO2050 от Advantech.
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
А почему МикроМРВ? У нас есть такой вариант: на нижнем уровне PLC с ММРВ, на верхнем "плоский клиент" с МРВ. Какие могут быть здесь варианты по аппаратной части (которые поддерживаются ТМ5)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А не могли бы Вы пояснить, что такое "плоский клиент"? И какой именно PLC планируется использовать?
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
Извинте! Имел в виду "тонкий клиент"! (Хотелось бы подключить графический ЖК-дисплей) Пока планируем использовать Teconic, но рассмотриваем и другие варианты.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В любом случае это не будет "тонким клиентом" по определению. На ЖК-дисплее технически невозможно ничего запустить, не говоря уже об МРВ. Система будет состоять из двух узлов: контроллер и ПК с ЖК-монитором. В Теконике работает МикроМРВ под MS-DOS, а на ПК под MS Windows наш МРВ. Однако непосредственно к контроллеру все же можно подключить VGA-монитор (тот же ЖК-дисплей) и запрограммировать вывод модулем МикроМРВ на него неких экранов, но они будут в текстовом формате, а не в графике. Графику может отображать только МРВ под MS Windows.
Некоторые наши пользователи реализуют контроллер с графическим HMI по принципу превращения пром-ПК в локальную станцию с установленнымии в него платами ввода/вывода формата ISA или PCI. Работает все это под управлением МРВ и ОС Windows. Получается своеобразный промышленный контроллер совмещенный с функциями операторской станции.
Posted by Vasilii (Участник № / Member № 1009) on :
То что ЖК-дисплей - не "тонкий клиент" это понятно. А на "тонкий клиент" под WINDOWS CE МРВ5 не поставить? А какие "платы ввода/вывода формата ISA или PCI" поддерживаются ТМ5?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :