Запрос по протоколу Modbus: 01 03 0035 0006 D703 где 01 - адрес прибора 03 - функция 0035 - адрес 1-го бита 0006 - кол-во битов D703 - cheksum
Как этот запрос передать при помощи ТМ5?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для обмена по протоколу ModBus в ТМ5 необходимо создавать каналы подтипа MODBUS, их дополнение к подтипу определяет номер функции, а настройка CH - адрес параметра.