This is topic Млинк, собственный контроллер in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000202.html

Posted by sintech (Участник № / Member № 1376) on :
 
Здравствуйте!

Напомню коротко, что мы пытаемся привязать контроллер своего производства к ТМ путем реализации на котроллере протокола M-Link.

В среде ТМ пока-что новички. Возник следующий вопрос.

Нужно передать уставки на котроллер (множитель, сдвиг, мин, макс).
Сейчас мы пытаемся сделать это так.
пытаемся передать уставки для одного канала.

Срздаем виртуальный узел для контроллера, узел для PC. В узле для контроллера создаем нулевой канал.
В узле для PC создаем 2 канала
- M-Link In (для проверки)
- M-Link Out (для передачи уставок)
В представлении данных создаем соотв динам текст.

Собственно вопрос
1. Правильно ли мы делаем?
2. Можем ли мы обойтись одним каналом на PC для передачи 4-х уставок на контроллер? Или необходимо описывать 4 канала, связывая с одним на узле контроллера но с разными атрибутами?
3. Какой наилучший путь вы посоветуете для решения данной задачи?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Да.
2) Одним не обойтись - необходимо создавать 4 с привязками на разные атрибуты одного канала в контроллере.
 
Posted by sintech (Участник № / Member № 1376) on :
 
Для отработки связи ТМ с контроллером по коммутируемым линиям пытаемся органзовать связь между двумя МРВ Модем+.

Опять же сделали простейший проект согластно документации.
Результат отрицательный. Модем звонит, дозванивается, но никакие данные не предаются.
К сожалению не понятно как проконтролировать работу модема - соединялся ли он вообще или нет.
Захват канала не получается.

В наличии имеются Zyxel-и Omni 56KNEO и Sport33.6.
Не получается ни в комбинации Zyx-Zyx ни в комбинации Zyx-Sport.
В документации не совсем понятно прописана процедура настройки модемов. В частности если идти прямо по ней, настроить Zyx просто не получается.

Без настроек ТМ, из чистого терминала модем конектяться на ура.

Подскажите, что конкретно мы делаем неправильно.
файл проекта и настройки модемов:
Проект
Zyx US_Robotics.txt
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Одна из вероятных причин - МРВ контролирует входящий звонок аппаратно, если модемный кабель имеет не 9-пиновую разводку (такое часто случается - производитель экономит на проводах), то МРВ просто не видит звонок.
Проверку можно производить на Drawserv.exe из инструменталки - просто замените их в МРВ модем +, тогда они будут вести лог-файл, в котором будет отражена вся информация по шагам попыток связи.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2