This is topic Проблема связи in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000204.html

Posted by Игорь (Участник № / Member № 1027) on :
 
При попытке SUPERVISORа связаться с МРВ выдает ошибку: отказано в доступе (80070005).Подскажите пожалуйста в чем проблема.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это сообщение говорит об отсутствии доступа по DCOM.
Надо на сервере и консоли настраивать DCOM с авторизацией пользователей для двустороннего доступа.
 
Posted by Игорь (Участник № / Member № 1027) on :
 
Спасибо за ответ.Мы решили эту проблему.Причина состоит в том,что служба паролирования допускает обмен лишь в том случае,когда логины и пароли на машинах с визером и МРВ совпадают.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такое действительно может быть из-за настроек ОС.
В W'XP в свойствах проводника нужно убирать галочку Use Simple file sharing (Recommended).
 