Система состоит и операторской станции (ОС) и контроллера Лагуна. Обмен осуществляется по протоколу MLink. ОС станция является MASTER, контроллер SLAVE. ОС запрашивает ряд значений каналов из контроллера в режиме InMLink. При перезагрузке ОС иногда зависает обмен с контроллером, приходиться его перегружать для того чтобы связь восстановилась. Почему такое происходит и как это исправить.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
От какого числа МикорМРВ для Лагуны? Насколько я помню - вроде что-то было подобное и вроде это правилось. Если у Вас модули старые, можно будет попробовать обновиться.
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
Киньте ссылочку, пожалуйста, где можно обновиться
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сссылки нет, они только E-mail'ом рассылаются. Вы дату модулей скажите, а то может и смысла нет их высылать.
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
версия микроМРВ от 01.04.2002, если это старая версия киньте пожалуйста новую на мыло
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас сама Лагуна - какая аппаратная платформа: I7188 или I8000?
Posted by Саша (Участник № / Member № 925) on :
аппаратная платформа I7188
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тогда от Вас нам необходимо официальное письмо по E-mail с просьбой выслать обновление МикроМРВ для Лагуны (на адрес техподдержки).