Здравствуйте. У меня к вам вопрос. У нас такая проблема - необходимо записать в архив дискретные сигналы тревог с точностью до 20 мс. Отчет тревог в Trace Mode создается только с точностью до 100мс. Есть вариант создать архив в контроллере, а не в АРМе и поднимать данные на верхний уровень. Опишите пожалуйста поподробнее процедуру создания архива в контроллере и поднятия данных на АРМ по сети, так как в помощи TM указывается только поднятие данных по протоколу M-Link через COM порты. Заранее спасибо....
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А другого способа кроме как через M-Link в 5-ке и нет!
Posted by Valentin (Участник № / Member № 1396) on :
Подскажите тогда, пожалуйста, как лучше всего решить нашу проблему с записью дискретных сигналов с точностью 20мс в архив.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Поясните пожалуйста - Вам нужна точность 20 мс или дискретность в 20 мс?
Posted by Valentin (Участник № / Member № 1396) on :
Дискретность, то есть необходимо сигналы от реле защит расположить в порядке очереди срабатывания
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Решений несколько: 1) Если загрузка контроллера по математике не высока, а также не сильно загружен и АРМ, то вполне вероятно связать оба узла между собой по обычной сети Ethernet и передавать данные напрямую в АРМ без промежуточного архива в контроллере. При этом 20 мс вполне нормальная динамика для контроллера и МРВ.
2) Сохранять промежуточный архив в контроллере, а затем периодически поднимать его в МРВ по последовательному каналу по протоколу M-Link. При этом Вам понадобиться МикроМРВ Модем+.
3) Реализовать в контроллере драйвер, который сам будет вести промежуточный архив и передавать его по собственному протоколу на МРВ посредством сети Ethernet или RS. Тогда для МРВ тоже будет необходимо разработать пользовательский драйвер для этого протокола.