Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Есть три узла: RTM (операторская станция) и два узла MicroRTM (контроллеры). Нужно организовать между ними связь. В будущем планируем ставить на контроллеры DOS, но сейчас (пока нет мониторов) на контроллерах стоит WinNT и узлы MicroRTM запускаем при помощи rtmg32.exe. Можно ли организовать связь по протоколу "точка-точка" между всеми узлами?
Как лучше организовать связь, чтобы все работало и под WinNT и под DOS?
Вы ранее писали, что WinNT не поддерживает широковещательную рассылку. Как я полагаю, DOS также ее не поддерживает. Поэтому нужно использовать ли бо мосты, либо протокол "точка-точка". В справке (в разделе "задание параметров узла") я прочитал , что для DOS используемый адаптер нужно указывать явно, а для переключения нужно использовать системыне переменные. Я так полагаю, что имеется ввиду системная переменная @ID_PARAMETER. У нее есть параметры 1 и 2, которые отвечают за номера адаптеров приема/передачи. Но как в них установить определенное значение? И будет ли эта установка параметров системной переменной @IP_PARAMETER равносильна установке флагов в свойствах узлов, в разделе "Адаптеры"->"Первый"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да - "точка-точка" подойдет.
MS DOS широковещательную посылку поддерживает.
"точка-точка" - это не протокол, а метод организации ссвязей при обмене по сети. Сетевой протокол в ТМ6 един и называется I-Net.

А Вы планируете использовать в одном контроллере два сетевых адаптера?
 