Необходимо уменьшить кол-во точек ввода вывода. Организовал это за счет упоковки дискретных сигналов в целое чило, затем преобразовал в вещественное и пересылаю по ИНР.[Контроллер КР300И. Использую связку алгоблоков в контроллере ЩДП(Щифратор дискртеных переменных)->ЦСВ(преобразование целого стандартного числа в вещественное)->ИНР(интерфейсный вывод).]
В ТМ принимаю, первым каналом, типа Float, по ИНРFloat с контроллера значение (т.е. внешний канал). Вторым каналом (внутренний канал), типа HEX, копирую реальное значение первого канала в самого себя(т.е. в этот же второй канал).
Получается используется 2 канала и 1 точка i/o, ВЕРНО?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :