This is topic Вопрос по контролю параметра in forum Общие вопросы / Common questions at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/26/t/000235.html

Posted by Ingener TEC-1 (Участник № / Member № 1161) on :
 
Здравствуйте, сложилась следующая ситуация, у нас имеется Double Force MRB, и Supervisor.
3-х минутные данные через OPC поступают на сервер обрабатываются и оперативный персонал через supervisor, их просматривает. Со сложившейся ситуацией необходимо сделать накопительный за час срез параметра из 3-х минуток. Т.е необходимо складывать 3-х минутные значения за час и *отражать их в течении суток*. Т.е первое 3-х минутное значение, затем сумму первого трехминутного и второго 3-х минутного, Затем сумму 1,2,3 3-х минутных значений и так до конца часа.Потом оо же самое за второй час и так до конца суток. Проблема заключается в том что бы складывать значение за разные периоды и их отражением. Подскажите пожалуйста новичку в этом деле как это реализовать! Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте канал подтипа КАНАЛ_Сумма с периодом пересчета 3 минуты и соответсвующей маской времени в его парамметрах.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us