Объясните пожалуйста, с чем связана ошибка -32 (ошибка сети)при открытии проекта в РПД и как правильно настроить в базе каналов закладку "Настройка сети" в настройках узла проекта.
Спасибо.
 
Posted by Vasiliy (Участник № / Member № 1488) on :
 
Извините, я опечатался.
Ошибка не -32, а -38.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В справочной системе есть описание кодов диагностируемых ошибок в системе.
Ошибка 38 - означает, что в сети уже запущен узел с таким же индивидуальным сетевым адресом.
 
Posted by Vasiliy (Участник № / Member № 1488) on :
 
Хорошо, а как правильно надо настроить закладку Настройка сети в настройках узла проекта.
Мне не совсем ясно как правильно выбрать начальный адаптер(что он под собой подразумевает?) и как нужно устанавливать имена для адаптеров?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Под "начальным адаптером" понимается логический номер адаптера, на котором установлена служба NetBios используемого транспортного протокола NetBEUI или TCP/IP (в зависимости от того, кто из них установлен этот номер может варьироваться).
Имена для адаптеров Вам не нужны - поэтому эти флаги можно не трогать.
 
Posted by Vasiliy (Участник № / Member № 1488) on :
 
У нас имеется 6 различных МРВ и один глобальный регистратор, который должен архивировать принимаемые значения.
Есть ли необходимость настраивать начальные имена для адаптеров на самих МРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - имена для адаптеров имеет смысл инициализировать только в случае их горячего резервирования.
 